Оффлайн SergeyCH

  • Новичек
  • *
  • Сообщений: 3
  • Рейтинг +0/-0
Растянул немного пружинки на сердечниках соленоидов и система заработала как часы ))
Спасибо большое за совет! *THUMBS UP*
Соленоиды были абсолютно новые, эксплуатировались всего пару дней. Странно, почему производитель не учел изначально фактор не сбалансированной упругости пружин.

Попробуйте немножко растянуть пружинку на сердечнике соленоида.
Дополнительно, промыть детали соленоида в растворе щавелевой или лимонной кислоты, потом в мыльном растворе, и окончательно чистой водой.

Напишите пожалуйста о результате.

Оффлайн FFR

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 842
  • Рейтинг +11/-0
  • Пол: Мужской
  • Ф.Ф.Р.
Попробуйте немножко растянуть пружинку на сердечнике соленоида.
Дополнительно, промыть детали соленоида в растворе щавелевой или лимонной кислоты, потом в мыльном растворе, и окончательно чистой водой.

Напишите пожалуйста о результате.
С уважением,
Фридрих Филиппович.
Ашкелон.

Оффлайн SergeyCH

  • Новичек
  • *
  • Сообщений: 3
  • Рейтинг +0/-0
На GALCON 6100 DC-6S настраивал циклический полив в рамках временного окна. Система включается исправно. Но вот выключение соленоида не происходит, хотя на табло видно было отчёт времени.
По истечении которого, клапан должен был закрыться. Батарейки новые. Клапаны/соленоиды тоже куплены совсем недавно.
Заранее благодарю за любую подсказку по данной проблеме.

Оффлайн SergeyCH

  • Новичек
  • *
  • Сообщений: 3
  • Рейтинг +0/-0
Особенности/проблемы/настройка GALCON 6100 DC-6S